[中吴城事] 大连火灾事故的处理给一些电动车主和物业公司提了个醒!

[复制链接]
发表于 2021-9-13 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大连市金普新区凯旋国际大厦发生火灾后,依据辽宁省人民政府出台的《辽宁省火灾事故责任调查规定(试行)》,大连市政府批准成立火灾事故调查组,下设综合协调、原因调查、损失核定、专家指导、善后处理、责任追究等6个调查小组,由消防、公安、应急、住建、市场监管、供电公司、区政府、设计院、检验检测认定技术服务中心参加,迅速开展火灾原因调查、事故责任调查、核定损失、善后处理、责任追究等工作。
        经过综合分析认定,此起火灾的起火部位为大厦B座19层1910室,
火灾原因系电动平衡车充电器电源线插头与插座接触不良发热引燃周围木质衣柜等可燃物所致。             根据掌握的证据线索,针对物业管理公司盛辉物业违反消防管理法规、对隐患长期拒不整改的问题,其法定代表人宋某、经理袁某因涉嫌消防责任事故罪,由公安机关立案并进行刑事侦查,目前已依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定予以刑事拘留;针对B座1910室住户过失引起火灾、且造成他人财产直接经济损失较大的问题,房主于某因涉嫌失火罪,由公安机关立案并进行刑事侦查,目前已被采取监视居住的强制措施。火灾涉及的相关人员行政管理责任正在有序调查中。